По данным газеты "Коммерсантъ", ссылающейся на результаты экспертизы электрооборудования сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, Следственный комитет России установил, что пожар начался из-за замыкания светодиодного светильника, залитого талой водой с крыши. В нем оказался неисправным защитный автомат, который должен был отключить прибор.
Экспертами были изучены несколько десятков мешков со сгоревшим в "Зимней вишне" электрооборудованием. Удалось выяснить, что сечение едва ли не каждого электропровода в здании было занижено на 10-20% по сравнению с расчетным, однако это списали на брак.
Кроме того, во многих распределительных шкафах были перепутаны проводники, а значит, "монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом".
Выдвигается предположение, что между предохраняющими автоматами и лампами было слишком много проводов и соединений, что помешало выключателям среагировать на проблему. Однако детально восстановить ситуацию уже будет невозможно, ведь торговый центр снесен.
Напомним, произошедший 25 марта пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек, большинство из которых дети.